단거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2006년 2회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전단 전압이 , 수전단 전압이 인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우 수전단 전압 라면 전압변동률은 몇 인가?
선택지 분석
1
2.55
오답 함정 분석
전압변동률 공식에 대입할 전압 값들을 임의로 잘못 조합하여 도출된 오답입니다.
2
2.90
오답 함정 분석
송전단 전압과 수전단 전압을 혼동하여 잘못된 수식으로 계산한 오답입니다.
3
3.17
오답 함정 분석
기준 전압을 정격 수전단 전압(61kV)이 아닌 무부하 수전단 전압(63kV)으로 잘못 나누어 계산한 오답입니다.
3.28
정답 상세 해설
전압변동률은 정격 부하 시 수전단 전압을 기준으로 무부하 시 수전단 전압과의 차이를 백분율로 나타낸 값입니다.
•
Step 1: 전압변동률 공식 확인. 전압변동률 \epsilon = \frac{V_{r0} - V_{rn}}{V_{rn}} \times 100 [\%] 입니다. (단, V_{r0}는 무부하 시 수전단 전압, V_{rn}은 정격 부하 시 수전단 전압)
•
Step 2: 문제의 조건 대입. 문제에서 무부하 시 수전단 전압 V_{r0} = 63[kV]이고, 정격 부하 시 수전단 전압 V_{rn} = 61[kV]입니다. 송전단 전압 66[kV]는 전압변동률 계산에 사용되지 않는 함정 조건입니다.
•
Step 3: 전압변동률 계산. \epsilon = \frac{63 - 61}{61} \times 100 = \frac{2}{61} \times 100 \approx 3.278 [\%] 이므로, 약 3.28[\%]가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
전압변동률 계산 시 송전단 전압은 왜 사용하지 않나요?
전압변동률은 수전단(부하 측)에서 부하의 유무에 따라 전압이 얼마나 변하는지를 나타내는 지표이므로, 수전단 전압만을 기준으로 계산합니다. 송전단 전압은 전압강하율을 구할 때 사용됩니다.
Q.
전압강하율과 전압변동률의 차이는 무엇인가요?
전압강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나눈 비율이며, 전압변동률은 무부하 시 수전단 전압과 정격 부하 시 수전단 전압의 차이를 정격 부하 시 수전단 전압으로 나눈 비율입니다.