특고압 가공전선로

전기기사 필기 2013년 3회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
특고압 가공전선로를 제2종 특고압 보안공사에 의하여 시설할 수 있는 경우는?

선택지 분석

1
특고압 가공전선이 가공 약전류전선 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우

오답 함정 분석

제2종 특고압 보안공사는 제1차 접근상태가 아닌 제2차 접근상태 또는 교차 시에 적용됩니다.
특고압 가공전선이 가공 약전류전선의 위쪽에서 교차하여 시설되는 경우

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 보안공사 적용 기준을 확인합니다. 특고압 보안공사는 시설 장소와 접근 상태에 따라 제1종, 제2종, 제3종으로 구분하여 시행합니다.
Step 1: 제2종 특고압 보안공사의 정의를 검토합니다. 제2종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선이 저압 또는 고압 가공전선, 가공 약전류전선 등과 제2차 접근상태로 시설되거나, 이들의 위쪽에서 교차하여 시설되는 경우에 적용하는 공사 방법입니다.
Step 2: 문제에서 제시된 조건을 대조합니다. 가공 약전류전선의 위쪽에서 교차하여 시설되는 경우는 관련 법령에서 규정하는 제2종 특고압 보안공사의 대표적인 시설 조건에 부합합니다.
Step 3: 따라서 특고압 가공전선이 약전류전선 상부에서 교차하는 상황에서는 제2종 특고압 보안공사를 시행하여 안전성을 확보해야 합니다.
3
특고압 가공전선이 도로 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우

오답 함정 분석

도로와의 제1차 접근상태는 일반적인 이격 거리 기준을 따르며 제2종 보안공사 대상이 아닙니다.
4
특고압 가공전선이 철도 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우

오답 함정 분석

철도 또는 궤도와 교차하거나 접근하는 경우에는 보다 엄격한 보안공사 기준이 적용되거나 제1종 보안공사 검토 대상이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 특고압 보안공사는 주로 어떤 상황에서 적용되나요?
특고압 가공전선이 다른 저압·고압 전선 또는 약전류전선과 제2차 접근상태(3m 미만)에 있거나 그 위를 교차하여 지나갈 때 적용합니다.
Q.
제1차 접근상태와 제2차 접근상태의 차이는 무엇인가요?
제2차 접근상태는 지지물 붕괴 시 전선이 다른 시설물에 직접 닿을 위험이 큰 3m 미만의 거리를 말하며, 제1차 접근상태는 그보다 먼 거리를 의미합니다.
Q.
제2종 특고압 보안공사 시 전선의 굵기 기준은 어떻게 되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우 인장강도 8.01kN 이상의 연선 또는 단면적 22mm² 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.