Q문제
99. 특고압 가공전선로 및 선로길이 몇 [km] 이상의 고압 가공전선로에는 보안상 특히 필요한 경우에 가공전선로의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

고압 가공전선로의 기준인 5 [km]에 미달하는 수치입니다.
2
3

오답 함정 분석

고압 가공전선로의 기준인 5 [km]에 미달하는 수치입니다.
5

정답 상세 해설

전력보안 통신용 전화설비의 시설 기준에 따라 고압 가공전선로의 경우 선로길이 5 [km] 이상일 때 시설 의무가 발생합니다.
Step 1: 전력보안 통신용 전화설비의 시설 대상을 파악합니다. 대상은 특고압 가공전선로 전체와 일정 길이 이상의 고압 가공전선로입니다.
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 명시된 고압 가공전선로의 기준 길이를 확인합니다.
Step 3: 규정에 따르면 선로길이가 5 [km] 이상인 고압 가공전선로에서 보안상 필요한 경우 휴대용 또는 이동용 전화설비를 시설하도록 되어 있습니다.
4
7

오답 함정 분석

고압 가공전선로의 기준인 5 [km]를 초과하는 수치이나, 법령상 명시된 최소 기준점은 5 [km]입니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 가공전선로의 경우에도 길이 제한이 있나요?
특고압 가공전선로는 선로 길이와 관계없이 보안상 필요한 경우 전화설비를 시설해야 합니다.
Q.
어떤 종류의 전화설비를 시설해야 하나요?
가공전선로의 적당한 곳에서 통화할 수 있도록 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설해야 합니다.