기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2006년 3회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 특성에 해당되는 것은?
선택지 분석
1
정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.
오답 함정 분석
용단 시간 기준인 2분을 120분으로 잘못 제시한 설명입니다.
2
정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단되는 것이어야 한다.
오답 함정 분석
견딤 전류(1.1배)와 용단 시간(120분) 모두 비포장 퓨즈의 법적 기준과 일치하지 않습니다.
정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
정답 상세 해설
고압전로용 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고, 2배의 전류에서 2분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 고압전로에 사용하는 과전류 차단기용 퓨즈는 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈로 구분하여 그 특성을 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 비포장 퓨즈의 경우, 정격전류의 1.25배에 해당하는 전류가 흘러도 끊어지지 않고 견딜 수 있는 내구성을 갖추어야 합니다.
•
Step 3: 사고 전류 발생 시 신속한 차단을 위해 정격전류의 2배 전류가 흐를 때 2분 이내에 반드시 용단되어 전로를 보호해야 합니다.
4
정격전류의 1.1배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
오답 함정 분석
견딤 전류 기준인 1.25배를 1.1배로 낮게 설정하여 오답으로 유도한 선지입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압용 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈의 기준은 어떻게 다른가요?
비포장 퓨즈는 1.25배 견딤 및 2배 전류 시 2분 이내 용단이며, 포장 퓨즈는 1.3배 견딤 및 2배 전류 시 120분 이내 용단 기준을 적용받습니다.
Q.
비포장 퓨즈의 용단 시간이 포장 퓨즈보다 짧은 이유는 무엇인가요?
비포장 퓨즈는 소호재가 없어 아크 억제 능력이 상대적으로 낮기 때문에, 사고 시 더 빠르게 용단되어 전로를 분리하도록 엄격한 시간 기준을 적용합니다.