전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2013년 2회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상 시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상 이어야 하는가?
선택지 분석
1
1.2
오답 함정 분석
1.2는 해당 규정에서 정의된 안전율 기준이 아닙니다.
1.33
정답 상세 해설
철탑의 기초 안전율은 하중의 종류에 따라 다르게 적용됩니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 조건을 확인합니다. 조건은 '이상 시 상정하중'이 가하여지는 경우입니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면, 철탑의 기초에 대한 안전율은 통상 시 2.0 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 다만, 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우에는 그 안전율을 1.33 이상으로 완화하여 적용할 수 있습니다.
•
따라서 정답은 1.33입니다.
3
1.5
오답 함정 분석
1.5는 가공전선로의 지지물 중 철탑이 아닌 다른 설비나 특정 조건에서의 안전율로 혼동될 수 있으나, 본 문제의 조건에는 부합하지 않습니다.
4
2
오답 함정 분석
2.0은 이상 시 상정하중이 아닌 '통상 시' 하중에 대한 철탑 기초의 안전율 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
이상 시 상정하중이란 무엇을 의미하나요?
풍압하중 중 전선로에 직각 방향으로 작용하는 하중과 전선로 방향으로 작용하는 하중을 조합하여 상정한 최대 하중을 의미합니다.
Q.
철탑 기초의 안전율이 상황에 따라 다른 이유는 무엇인가요?
평상시에는 충분한 안전성을 확보하기 위해 2.0 이상의 높은 안전율을 적용하지만, 발생 빈도가 낮은 극한 상황(이상 시)에는 경제성을 고려하여 1.33까지 완화하여 적용합니다.