발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2004년 3회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
22900/3300V의 변압기를 지상에 설치하는 경우 울타리ㆍ담 등과 고압 및 특별고압의 충전부분이 접근하는 경우에 울타리 담ㆍ등의 높이와 울타리ㆍ담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
3

오답 함정 분석

35kV 이하의 규정값은 5m이므로 3m는 오답입니다.
2
4

오답 함정 분석

35kV 이하의 규정값은 5m이므로 4m는 오답입니다.
5

정답 상세 해설

35kV 이하의 특고압 기계기구를 옥외에 시설하는 경우, 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 5m 이상이어야 합니다.
Step 1: 관련 규정에 따라 발전소, 변전소, 개폐소 등에 고압 또는 특고압의 기계기구를 옥외에 시설할 때 울타리·담 등을 시설해야 합니다.
Step 2: 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압에 따라 다르게 규정됩니다.
Step 3: 문제에서 주어진 변압기의 전압은 22.9kV(22,900V)로 35kV 이하에 해당하므로, 거리의 합계는 최소 5m 이상이어야 합니다.
4
6

오답 함정 분석

6m는 35kV 초과 160kV 이하일 때의 규정값이므로 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
울타리나 담의 최소 높이는 얼마로 규정되어 있나요?
울타리나 담의 높이는 최소 2m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
사용전압이 154kV인 경우 거리의 합계는 얼마인가요?
154kV는 35kV 초과 160kV 이하에 해당하므로, 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 최소 6m 이상이어야 합니다.