기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2013년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
일정용량 이상의 특고압용 변압기에 내부고장이 생겼을 경우, 자동적으로 이를 전로로부터 자동차단하는 장치 또는 경보장치를 시설해야 하는 뱅크 용량은?

선택지 분석

1
1000KVA 이상, 5000KVA 미만

오답 함정 분석

해당 용량 범위는 법령에서 규정하는 자동 차단 또는 경보장치 의무 시설 대상에 포함되지 않습니다.
5000KVA 이상, 10000KVA 미만

정답 상세 해설

특고압용 변압기의 내부 고장 보호 장치 시설 기준에 따라 뱅크 용량이 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만인 경우 자동차단 장치 또는 경보장치를 시설해야 합니다.
Step 1: 변압기 내부 고장 시 보호 장치 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 변압기 용량에 따라 보호 장치의 종류가 구분됩니다.
Step 2: 용량별 기준을 적용합니다. 뱅크 용량이 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만인 구간에서는 사고 발생 시 전로를 자동으로 차단하거나 운영자에게 알리는 경보장치 중 하나를 선택하여 설치할 수 있습니다.
Step 3: 10,000kVA 이상의 경우에는 경보장치만으로는 부족하며 반드시 자동 차단 장치를 시설해야 한다는 점과 비교하여 해당 구간이 정답임을 확인합니다.
3
10000KVA 이상, 15000KVA 미만

오답 함정 분석

10,000kVA 이상의 경우에는 경보장치 선택권 없이 반드시 자동 차단 장치를 시설해야 하므로 문제의 조건과 일치하지 않습니다.
4
15000KVA 이상, 20000KVA 미만

오답 함정 분석

10,000kVA를 초과하는 대용량 변압기는 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 하는 대상에 해당합니다.

자주 묻는 질문

Q.
10,000kVA 이상의 변압기에는 어떤 장치를 설치해야 하나요?
뱅크 용량이 10,000kVA 이상인 특고압용 변압기에는 내부 고장 시 반드시 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
Q.
경보장치만 설치해도 되는 최소 용량 기준이 있나요?
5,000kVA 이상 10,000kVA 미만인 경우에 한하여 자동 차단 장치 대신 경보장치를 선택하여 설치할 수 있습니다.