전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2006년 2회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특별고압 지중전선과 고압 지중전선이 서로 교차하며, 각각의 지중전선을 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우, 지중함내 이외의 곳에서 상호간의 이격거리는 몇 cm 이하로 시설하여도 되는가?

선택지 분석

30

정답 상세 해설

특별고압 지중전선과 고압 지중전선 사이의 기본 이격거리는 30cm이며, 난연성 관 사용 시 이 거리 이하로 시설이 가능합니다.
Step 1: 지중전선 상호 간의 이격거리 기본 원칙을 확인합니다. 특별고압 지중전선과 저압 또는 고압 지중전선이 접근하거나 교차하는 경우, 이격거리는 30cm 이상이어야 합니다.
Step 2: 예외 시설 조건을 적용합니다. 전선을 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하거나, 두 전선 사이에 내화성이 있는 격벽을 설치하는 경우 이격거리 규정을 완화할 수 있습니다.
Step 3: 문제에서 난연성 관에 넣어 시설한다고 명시하였으므로, 기준 거리인 30cm 이하로 시설하더라도 기술기준에 적합한 것으로 판단합니다.
2
60

오답 함정 분석

특고압 가공전선과 안테나 또는 저압 가공전선 등과의 이격거리 기준에서 주로 나타나는 수치입니다.
3
100

오답 함정 분석

지중 전선로의 이격거리 규정에서 특별고압과 고압 사이의 기준으로 사용되지 않는 수치입니다.
4
120

오답 함정 분석

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 지중 전선 매설 깊이 기준인 1.2m(120cm)와 혼동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 지중전선과 고압 지중전선 사이의 기본 이격거리는 얼마인가요?
저압 지중전선과 고압 지중전선 사이의 기본 이격거리는 15cm 이상입니다.
Q.
난연성 관을 사용하지 않고 이격거리를 줄일 수 있는 다른 방법이 있나요?
두 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽을 설치하는 경우에도 이격거리 제한을 완화하여 시설할 수 있습니다.
전기기사 필기 2006년 2회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프