전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2006년 2회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 35,000[V]를 넘고 100,000[V] 미만인 특별고압 가공 전선로의 지지물에 고압 또는 저압 가공 전선을 병가 할 수 있는 조건으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
특별고압 가공전선로는 제2종 특별고압 보안공사에 의한다.
오답 함정 분석
35kV 초과 100kV 미만 특별고압 가공전선로의 병가 시 제2종 특별고압 보안공사를 적용하는 것은 법적 기준에 부합합니다.
특별고압 가공전선과 고압 또는 저압가공전선과의 이격거리는 0.8m 이상으로 한다.
정답 상세 해설
특별고압 가공전선과 저·고압 가공전선 사이의 이격거리는 2m 이상이어야 하므로 0.8m라는 설명은 옳지 않습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 35kV 초과 100kV 미만의 특별고압 가공전선로를 저압 또는 고압 가공전선과 동일 지지물에 시설(병가)하는 경우를 확인합니다.
•
Step 2: 해당 전압 범위에서 특별고압 가공전선과 저·고압 가공전선 사이의 이격거리는 최소 2m 이상을 유지하도록 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 제시된 0.8m는 기준치인 2m에 미달하므로 틀린 조건입니다. 참고로 0.8m는 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리(케이블 제외) 등에 적용되는 수치입니다.
3
특별고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 55mm2인 경동연선 또는 이와 동등 이상의 및 굵기의 연선을 사용한다.
오답 함정 분석
해당 전압 범위의 병가 시설 시 전선의 굵기는 단면적 55mm² 이상의 경동연선을 사용하는 것이 올바른 기준입니다.
4
특별고압 가공전선의 지지물은 강판 조립주를 제외한 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑이어야 한다.
오답 함정 분석
병가 시 지지물의 강도를 보장하기 위해 목주나 강판 조립주를 제외하고 철주, 철근 콘크리트주, 철탑을 사용하도록 규정하고 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
병가(倂架)란 정확히 무엇을 의미하나요?
동일한 지지물(전주 등)에 서로 다른 전압의 가공전선을 상하로 나란히 시설하는 것을 의미합니다.
Q.
35kV 초과 100kV 미만 병가 시 지지물로 목주를 사용할 수 있나요?
아니요, 사용할 수 없습니다. 반드시 철주, 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용해야 하며 강판 조립주도 제외됩니다.
Q.
이격거리 2m 기준은 모든 병가 조건에 동일하게 적용되나요?
아니요, 사용전압에 따라 다릅니다. 35kV 이하인 경우에는 1.2m(전선이 케이블인 경우 0.5m) 이상을 유지해야 합니다.