전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2007년 3회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다음 중 제2종 특별고압 보안공사의 기준으로 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
특별고압 가공전선은 연선일 것

오답 함정 분석

특별고압 보안공사에서는 기계적 강도가 높은 연선을 사용하는 것이 표준 규정입니다.
2
지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것

오답 함정 분석

보안공사 시 지지물의 안전성을 확보하기 위해 목주의 안전율을 2.0 이상으로 규정하고 있습니다.
3
지지물이 목주일 경우 그 경간은 100[m]이하 일 것

오답 함정 분석

제2종 보안공사에서 목주와 A종 지지물의 최대 경간은 100m로 제한됩니다.
지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것

정답 상세 해설

제2종 특별고압 보안공사에서 A종 철주의 경간은 100m 이하로 제한되므로 150m라고 설명한 4번은 옳지 않습니다.
Step 1: 지지물 종류에 따른 경간 규정을 검토합니다. 목주 및 A종(철주, 철근 콘크리트주)은 100m 이하입니다.
Step 2: B종(철주, 철근 콘크리트주)의 경간은 150m 이하입니다.
Step 3: 철탑의 경간은 400m 이하입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 특별고압 보안공사는 어떤 경우에 적용하게 되나요?
특고압 가공전선이 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에 적용합니다.
Q.
지지물 종류에 따라 경간 제한이 다른 이유는 무엇인가요?
지지물의 구조적 강도에 따라 견딜 수 있는 하중이 다르기 때문에 안전을 위해 차등 제한을 둡니다.
전기기사 필기 2007년 3회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프