발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2006년 3회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
용량 몇 [kVA] 이상의 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는가?
선택지 분석
1
5,000
오답 함정 분석
5,000 kVA는 전력용 커패시터나 분로 리액터의 내부 고장 보호 장치 설치 기준 중 하나에 해당하며 조상기 기준은 아닙니다.
2
10,000
오답 함정 분석
10,000 kVA는 변압기 내부 고장 보호 장치 의무 설치 기준이며 조상기 기준과는 다릅니다.
15,000
정답 상세 해설
조상기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준은 용량 15,000 kVA 이상입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 조상기(Synchronous Condenser)의 보호장치 시설 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 조상기 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 용량 기준은 15,000 kVA 이상으로 명시되어 있습니다.
4
20,000
오답 함정 분석
20,000 kVA는 조상기 보호 장치 설치 기준인 15,000 kVA를 초과하는 수치로 법적 기준점은 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
조상기란 무엇인가요?
무효전력을 조절하여 계통의 전압을 일정하게 유지하고 역률을 개선하기 위해 사용하는 회전기기입니다.
Q.
변압기의 내부 고장 보호 장치 기준과 어떻게 다른가요?
변압기는 용량 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만일 때 경보 또는 차단 장치를, 10,000 kVA 이상일 때 반드시 차단 장치를 설치해야 하므로 조상기 기준(15,000 kVA)과 구분해야 합니다.