전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 3회 91번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우)

선택지 분석

1
1.0

오답 함정 분석

해당 수치는 고압 가공전선과 건조물 사이의 규정된 옆쪽 이격거리 기준에 해당하지 않습니다.
1.2

정답 상세 해설

고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재 사이의 이격거리는 전선의 종류와 접촉 우려 여부에 따라 결정됩니다.
Step 1: 문제에서 제시된 조건인 '고압 가공전선', '상부 조영재와의 옆쪽 이격거리', '사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 경우', '케이블이 아닌 경우'를 확인합니다.
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면, 고압 가공전선이 건조물의 상부 조영재와 옆쪽으로 접근하는 경우로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아니라면 이격거리는 1.2m 이상이어야 합니다.
Step 3: 만약 케이블을 사용한다면 0.4m, 사람이 접촉할 우려가 없다면 0.8m로 완화되지만, 본 문제의 조건에서는 1.2m가 정답입니다.
3
1.5

오답 함정 분석

1.5m는 특고압 가공전선 등 다른 전압 등급이나 조건에서 나타나는 수치로, 본 조건의 고압 가공전선 기준과는 다릅니다.
4
2.0

오답 함정 분석

2.0m는 법령에서 정한 최소 이격거리인 1.2m보다 과도하게 설정된 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
케이블을 사용하는 경우에는 절연 성능이 보장되므로 이격거리가 0.4m 이상으로 대폭 완화됩니다.
Q.
사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우에는 기준이 어떻게 바뀌나요?
사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 이격거리를 0.8m 이상으로 적용할 수 있습니다.
전기기사 필기 2010년 3회 91번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프