특고압 가공전선로

전기기사 필기 2021년 2회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
95. 시가지에 시설하는 사용전압 170kV 이하인 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑이고 전선이 수평으로 2 이상 있는 경우에 전선 상호간의 간격이 4m 미만인 때에는 특고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

선택지 분석

1
100

오답 함정 분석

100m는 해당 조건의 철탑 경간 기준이 아닙니다.
2
150

오답 함정 분석

150m는 시가지에서 A종 철근콘크리트주 또는 A종 철주를 사용할 때의 경간 기준입니다.
3
200

오답 함정 분석

200m는 해당 조건의 철탑 경간 기준이 아닙니다.
250

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 사용전압 170kV 이하인 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑이고 전선이 수평으로 2 이상 있는 경우, 전선 상호 간의 간격이 4m 미만인 때에는 경간을 250m 이하로 시설해야 합니다.
Step 1: 시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설할 때 지지물이 철탑인 경우 원칙적인 경간은 400m 이하입니다.
Step 2: 단, 사용전압 170kV 이하, 지지물이 철탑, 전선이 수평으로 2 이상, 전선 상호 간격 4m 미만이라는 조건이 모두 충족될 경우 단락 사고 등을 방지하기 위해 경간은 250m 이하로 제한됩니다.
Step 3: 따라서 주어진 문제의 조건에 맞는 특고압 가공전선로의 경간은 250m 이하입니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용할 때 원칙적인 경간은 얼마인가요?
시가지 등에서 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑인 경우 원칙적인 경간은 400m 이하입니다.
Q.
시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물로 A종 철근콘크리트주를 사용할 때 경간은 얼마인가요?
시가지에서 A종 철근콘크리트주 또는 A종 철주를 지지물로 사용할 경우 경간은 150m 이하입니다.