제어기기의 특성 및 시험
전기기사 필기 2013년 1회 48번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 제어용 기기 및 보호기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
스테핑 모터의 속도-토크 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
무부하 상태에서 이 값보다 빠른 입력 펄스 주파수에서는 기동시킬 수가 없게 되는 주파수를 최대 자기동 주파수라 한다.
오답 함정 분석
최대 자기동 주파수에 대한 정확한 정의를 설명하고 있습니다.
2
탈출(풋아웃) 토크와 인입(풀인)토크에 의해 둘러쌓인 영역을 슬루(slew) 영역이라 한다.
오답 함정 분석
슬루 영역의 물리적 범위를 인입 토크와 탈출 토크 곡선 사이로 올바르게 정의하고 있습니다.
슬루 영역에서는 펄스레이트를 변화시켜도 오동작이나 공진을 일으키지 않는 안정한 영역이다.
정답 상세 해설
슬루 영역은 고속 운전이 가능하지만 급격한 펄스 변화 시 탈조가 발생할 수 있는 영역이므로 안정한 영역이라는 설명은 틀립니다.
•
Step 1: 스테핑 모터의 운전 영역은 자기동 영역과 슬루 영역으로 구분됩니다. 자기동 영역은 입력 펄스에 즉각 반응하여 기동과 정지가 가능한 영역입니다.
•
Step 2: 슬루 영역은 이미 회전 중인 모터가 가속을 통해 진입하는 고속 영역으로, 관성 부하의 영향으로 인해 급격한 기동, 정지, 역전이 불가능합니다.
•
Step 3: 이 영역에서 펄스레이트를 급격하게 변화시키면 모터가 입력 펄스를 따라가지 못하는 탈조(Step-out) 현상이나 공진이 발생할 수 있으므로 안정한 영역이라고 할 수 없습니다.
4
무부하시 이 주파수 이상의 펄스를 인가하여도 모터가 응답할 수 없는 것을 최대 응답 주파수라 한다.
오답 함정 분석
최대 응답 주파수의 개념을 정확하게 기술하고 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
스테핑 모터의 슬루 영역에서 주의할 점은 무엇인가요?
슬루 영역은 고속 운전이 가능하지만 급격한 펄스 변화 시 모터가 동기를 잃는 탈조 현상이 발생할 수 있으므로 세심한 가감속 제어가 필요합니다.
Q.
최대 자기동 주파수란 무엇인가요?
부하가 없는 상태에서 스테핑 모터가 입력 펄스에 동기하여 즉시 기동할 수 있는 가장 높은 주파수를 의미합니다.