보호기기의 종류

전기기사 필기 2010년 2회 51번

과목 / 챕터전기기기 / 제어용 기기 및 보호기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기의 내부고장에 대한 보호용으로 사용되는 계전기는 어느 것이 적당한가?

선택지 분석

차동계전기

정답 상세 해설

Step 1: 변압기 내부 고장 보호의 기본 원리를 파악합니다. 변압기 내부에서 권선 단락이나 지락 등의 사고가 발생하면 유입되는 전류와 유출되는 전류 사이에 차이가 발생합니다.
Step 2: 차동계전기의 동작 원리를 적용합니다. 차동계전기는 변압기 1차측과 2차측에 설치된 변류기(CT)의 전류 차를 상시 감시하며, 내부 고장으로 인해 전류 평형이 깨질 경우 이를 검출하여 차단기에 신호를 보냅니다.
Step 3: 적합한 계전기를 선정합니다. 변압기 내부 고장 보호에는 전기적 방식인 차동계전기(비율차동계전기)와 기계적 방식인 브흐홀츠 계전기 등이 가장 적당합니다.
2
접지계전기

오답 함정 분석

접지계전기는 지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하는 용도로, 변압기 내부의 모든 고장을 보호하기에는 부족합니다.
3
과전류계전기

오답 함정 분석

과전류계전기는 정격 전류 이상의 과부하나 외부 단락 사고로부터 기기를 보호하는 것이 주된 목적입니다.
4
역상계전기

오답 함정 분석

역상계전기는 3상 회로의 불평형이나 역상 성분을 검출하여 회전기기 등을 보호하는 데 사용됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
비율차동계전기와 차동계전기의 차이점은 무엇인가요?
비율차동계전기는 오동작을 방지하기 위해 전류의 차이가 유입 전류의 일정 비율 이상일 때만 동작하도록 설계된 차동계전기의 일종입니다.
Q.
변압기 내부 고장 보호를 위해 기계적인 장치도 사용되나요?
네, 전기적 계전기 외에도 유압이나 가스 압력을 이용하는 브흐홀츠 계전기 등이 기계적 보호 장치로 사용됩니다.