보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2013년 1회 29번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 그 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
순한시 계전기는 설정된 최소 작동 전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 작동하는 것으로 한도를 넘은 양과는 관계가 없다.

오답 함정 분석

순한시 계전기는 설정값 이상의 전류가 유입될 때 지연 시간 없이 즉시 동작하는 계전기이므로 옳은 설명입니다.
2
정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 작동 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 작동하는 계전기이다.

오답 함정 분석

정한시 계전기는 전류의 크기와 상관없이 미리 정해진 일정 시간 후에 동작하는 계전기이므로 옳은 설명입니다.
반한시 계전기는 작동시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 작동하는 계전기이다.

정답 상세 해설

반한시 계전기는 전류의 크기와 동작 시간이 반비례하는 특성을 가집니다.
Step 1: 반한시 계전기의 동작 원리를 확인합니다. 반한시 계전기는 고장 전류가 클수록 계통 보호를 위해 더 빠르게 동작하고, 전류가 작을수록 상대적으로 느리게 동작하는 특성을 가집니다.
Step 2: 보기의 내용을 분석합니다. 보기에서는 전류값이 클수록 느리게 동작하고 작을수록 빠르게 작동한다고 설명하고 있으며, 이는 실제 반한시 특성과 정반대입니다.
Step 3: 따라서 반한시 계전기에 대한 설명이 잘못되었으므로 정답은 3번이 됩니다.
4
반한시성 정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만, 그 이상이 되면 정한시로 작동하는 계전기이다.

오답 함정 분석

반한시성 정한시 계전기는 반한시와 정한시의 특성을 모두 가진 계전기로서 설명이 정확합니다.

자주 묻는 질문

Q.
반한시 계전기는 왜 전류가 클수록 빠르게 동작해야 하나요?
전류가 크다는 것은 전력 계통에 심각한 고장이 발생했음을 의미하므로, 설비 손상을 최소화하기 위해 신속하게 회로를 차단해야 하기 때문입니다.
Q.
순한시 계전기와 정한시 계전기의 차이점은 무엇인가요?
순한시는 전류가 기준치를 넘으면 즉시 동작하지만, 정한시는 기준치를 넘은 후 설정된 일정 시간이 경과해야 동작한다는 점이 다릅니다.
Q.
반한시성 정한시 계전기를 사용하는 이유는 무엇인가요?
작은 고장 전류에는 반한시 특성으로 유연하게 대응하고, 매우 큰 고장 전류에는 정한시 특성을 부여하여 보호 협조를 용이하게 하기 위함입니다.