보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2018년 3회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

선택지 분석

1
1차측 과전류 방지

오답 함정 분석

1차측 전류는 선로의 부하 상태에 의해 결정되므로 2차측 개방 여부와는 직접적인 상관관계가 없습니다.
2
2차측 과전류 방지

오답 함정 분석

2차측을 단락하면 회로에 전류가 흐르게 되므로 과전류 방지를 위한 조치로 보기 어렵습니다.
3
1차측 과전압 방지

오답 함정 분석

1차측 전압은 계통의 전압에 의해 결정되며, 변류기 2차측의 상태가 1차측 전압에 영향을 주지 않습니다.
2차측 과전압 방지

정답 상세 해설

변류기(CT)의 2차측을 개방하면 1차측 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 철심을 과도하게 자화시킵니다.
Step 1: 2차측 개방 시 역기전력이 발생하지 않아 자속이 급격히 증가하고, 이로 인해 2차 권선에 매우 높은 고전압이 유도됩니다.
Step 2: 유도된 고전압은 2차측 절연을 파괴하거나 변류기를 소손시킬 위험이 있습니다.
Step 3: 따라서 점검이나 수리 시에는 2차측을 단락하여 자속 밀도를 억제하고 고전압 발생을 방지해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
변류기 2차측을 개방하면 구체적으로 어떤 위험이 있나요?
2차측이 개방되면 1차측 전류가 전부 자속을 만드는 데 사용되어 2차측에 수천 볼트 이상의 고전압이 유도되며, 이로 인해 절연 파괴 및 기기 소손이 발생할 수 있습니다.
Q.
변류기 2차측을 단락하면 과전류가 흐르지 않나요?
변류기는 정전류 특성을 가지고 있어 2차측을 단락하더라도 정격 전류 범위 내의 전류가 흐르며, 오히려 전압이 낮아져 안전한 상태가 됩니다.
전기기사 필기 2018년 2회 21번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프