보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2008년 3회 28번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
선택접지(지락) 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?
선택지 분석
1
단일 회선에서 접지고장 회선의 선택 차단
오답 함정 분석
선택지락계전기는 단일 회선이 아닌 병행 2회선 계통에서 사고 회선을 선별하기 위해 사용됩니다.
2
단일 회선에서 접지전류의 방향 선택 차단
오답 함정 분석
단일 회선에서는 방향지락계전기 등이 사용될 수 있으나, SGR의 주된 용도는 병행 회선에서의 회선 선택입니다.
병행 2회선에서 접지고장 회선의 선택 차단
정답 상세 해설
선택지락계전기(SGR)는 병행 2회선 송전선로에서 지락 사고 발생 시 사고 회선만을 선택하여 차단하는 목적으로 사용됩니다.
•
Step 1: 선택지락계전기의 기본 정의를 확인합니다. SGR(Selective Ground Relay)은 다회선 선로에서 지락 고장 시 고장 회선을 판별하는 장치입니다.
•
Step 2: 적용 대상을 파악합니다. 이 계전기는 병행 2회선 이상의 선로에서 각 회선에 흐르는 영상 전류의 크기와 방향을 비교하여 동작합니다.
•
Step 3: 동작 결과를 도출합니다. 비교를 통해 지락 사고가 발생한 특정 회선만을 정확히 선택하여 차단함으로써 계통의 안정성을 유지합니다.
4
병행 2회선에서 접지 사고의 지속시간 선택 차단
오답 함정 분석
계전기는 사고의 지속시간을 선택하는 것이 아니라, 사고가 발생한 물리적 회선을 선택하여 차단합니다.
자주 묻는 질문
Q.
선택지락계전기(SGR)는 어떤 원리로 사고 회선을 찾나요?
병행 회선에 흐르는 영상 전류의 크기와 방향을 비교하여 상대적으로 큰 전류가 흐르는 사고 회선을 판별합니다.
Q.
단일 회선 송전로에서도 SGR을 사용할 수 있나요?
아니요, SGR은 회선 간의 비교가 필요하므로 주로 병행 2회선 이상의 계통에서 사용됩니다.