접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 3회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특고압전로와 저압전로를 결합한 변압기에 실시한 제 2종 접지공사의 저항 값은 몇 []이하로 하여야 하는가?(단, 전로에 지락이 생겼을 때 1초 이내에 차단하는 장치가 되어 있으며, 1선 지락 전류는 6[A]이다.)
선택지 분석
10
정답 상세 해설
특고압전로와 저압전로를 결합한 변압기에서 1초 이내에 차단하는 장치가 있는 경우, 제2종 접지공사의 저항값은 10[] 이하로 해야 합니다.
•
Step 1: 1초 이내에 자동 차단하는 장치가 설치된 경우, 제2종 접지공사의 일반적인 접지저항 계산식은 입니다.
•
Step 2: 주어진 1선 지락 전류 를 대입하면 계산값은 이 됩니다.
•
Step 3: 하지만 전기설비기술기준의 특례 조항에 따라, 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기에서 1초 이내에 자동 차단하는 장치가 되어 있는 경우 접지저항값은 최대 10[] 이하로 제한해야 합니다. 따라서 최종 저항값은 10[]입니다.
2
20
오답 함정 분석
특고압과 저압을 결합하는 변압기의 1초 이내 차단 조건에서 최대 허용 접지저항값은 10[]이므로 20[]은 규정값을 초과한 오답입니다.
3
25
오답 함정 분석
차단 시간이 없는 기본 조건의 공식인 를 잘못 적용하여 으로 도출한 오답입니다.
4
30
오답 함정 분석
특고압과 저압을 결합하는 변압기의 1초 이내 차단 조건에서 최대 허용 접지저항값은 10[]이므로 30[]은 규정값을 초과한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
1초 이내 차단 장치가 있을 때 제2종 접지저항 계산식은 어떻게 되나요?
전로에 지락이 생겼을 때 1초 이내에 자동적으로 차단하는 장치가 있는 경우, 제2종 접지저항은 공식을 사용하여 계산합니다.
Q.
계산값이 100[]인데 왜 정답이 10[]인가요?
특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기에서 1초 이내 차단 장치가 있는 경우, 계산값과 상관없이 접지저항값을 최대 10[] 이하로 제한하는 특례 규정이 적용되기 때문입니다.