Q문제
철탑의 강도 계산에 사용하는 이사 시 상정하중의 종류가 아닌 것은?
선택지 분석
1
수직하중
오답 함정 분석
수직하중은 전선, 애자, 지지물 등의 자중과 빙설 하중을 포함하는 기본적인 상정하중입니다.
좌굴하중
정답 상세 해설
철탑의 강도 계산 시 고려하는 상정하중은 수직하중, 수평 횡하중, 수평 종하중의 세 가지 성분으로 분류됩니다.
•
Step 1: 이상 시 상정하중은 전선로의 일부가 단선되거나 불평형 장력이 발생하는 특수한 상황을 가정하여 계산하는 하중을 의미하며, 이때도 수직, 수평 횡, 수평 종 방향의 하중 조합을 사용합니다.
•
Step 2: 좌굴하중은 부재가 압축력을 받아 휘어지는 현상에 대한 구조적 한계치를 의미할 뿐, 외부에서 가해지는 상정하중의 종류에는 해당하지 않습니다.
•
Step 3: 따라서 철탑의 강도 계산 시 상정하는 하중의 종류가 아닌 것은 좌굴하중입니다.
3
수평 횡하중
오답 함정 분석
수평 횡하중은 풍압 하중이나 전선의 수평 장력 성분을 포함하는 필수적인 상정하중입니다.
4
수평 종하중
오답 함정 분석
수평 종하중은 전선로 방향으로 작용하는 하중으로, 특히 이상 시 단선 등에 의한 불평형 장력을 고려할 때 중요하게 다루어집니다.
자주 묻는 질문
Q.
이상 시 상정하중이란 무엇인가요?
전선로의 지지물인 철탑 설계 시, 전선의 단선이나 불평형 장력 등 비정상적인 상태를 가정하여 계산하는 하중을 의미합니다.
Q.
철탑 설계 시 고려하는 하중의 3요소는 무엇인가요?
수직하중, 수평 횡하중, 수평 종하중입니다.