특고압 가공전선로
전기기사 필기 2003년 2회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압 가공전선이 건조물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선로의 보안공사 종류는?
선택지 분석
1
고압 보안공사
오답 함정 분석
고압 보안공사는 사용전압이 고압(7,000V 이하)인 전선로에 적용하는 기준이므로 22.9kV 특고압 선로에는 해당하지 않습니다.
2
제1종 특별고압 보안공사
오답 함정 분석
제1종 특고압 보안공사는 전압이 35kV를 초과하고 제2차 접근상태로 시설되는 경우 등에 적용되는 기준입니다.
제2종 특별고압 보안공사
정답 상세 해설
사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선이 건조물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 제2종 특고압 보안공사를 적용합니다.
•
Step 1: 전압 조건 확인. 문제에서 제시된 사용전압은 22,900V(22.9kV)로 35kV 이하의 특고압 범위에 해당합니다.
•
Step 2: 시설 상태 확인. 가공전선이 건조물과 제2차 접근상태(수평거리 3m 미만으로 접근)로 시설되는 상황입니다.
•
Step 3: 규정 적용. 한국전기설비규정(KEC) 및 전기설비기술기준에 따라 35kV 이하 특고압 가공전선로가 제2차 접근상태인 경우 제2종 특고압 보안공사를 시행해야 합니다.
4
제3종 특별고압 보안공사
오답 함정 분석
제3종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선이 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 주로 적용하는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2차 접근상태란 무엇을 의미하나요?
가공전선이 다른 시설물과 수평거리 3m 미만으로 접근하여 시설되는 상태를 의미합니다.
Q.
22.9kV 가공전선이 제1차 접근상태로 시설될 때는 어떤 보안공사를 하나요?
제3종 특고압 보안공사를 적용하여 시설합니다.