접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
계기용 변성기의 2차측 전로에 시설하는 접지공사는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
선택지 분석
1
고압인 경우 제 1종 접지공사
오답 함정 분석
고압 계기용 변성기 2차측은 제3종 접지공사 대상이므로 제1종은 오답입니다.
2
고압인 경우 제 2종 접지공사
오답 함정 분석
제2종 접지공사는 변압기 중성점 접지에 적용되는 규정으로 변성기 2차측과는 무관합니다.
3
특고압인 경우 제 3종 접지공사
오답 함정 분석
특고압 계기용 변성기 2차측은 제1종 접지공사 대상이므로 제3종은 오답입니다.
특고압인 경우 제 1종 접지공사
정답 상세 해설
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 계기용 변성기 2차측 접지의 목적은 1차측 고전압이 2차측으로 침입했을 때 기기 및 인명을 보호하는 것입니다.
•
Step 2: 과거 판단기준에 따르면 전압 등급에 따라 접지 종별이 나뉩니다. 고압용 변성기 2차측은 제3종 접지공사를 적용합니다.
•
Step 3: 특고압용 변성기 2차측은 제1종 접지공사를 적용하도록 규정되어 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
계기용 변성기 2차측에 왜 접지를 하나요?
고압 또는 특고압의 1차측 전압이 2차측으로 혼촉되어 전위가 상승하는 것을 방지하여 기기와 인명을 보호하기 위함입니다.
Q.
현재 KEC 규정에서는 어떻게 바뀌었나요?
KEC(한국전기설비규정) 시행 이후에는 종별 접지(1, 2, 3종)가 폐지되었으며, 현재는 계통접지, 보호접지 등의 개념으로 통합 관리됩니다.