접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 1회 89번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
제 2종 접지공사를 시설하여야 하는 것은?
선택지 분석
1
특고압 계기용 변압기의 2차측 전로
오답 함정 분석
특고압 계기용 변압기(MOF 등)의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행하여야 합니다.
2
변압기로 특고압 선로에 결합되는 고압 전로의 방전장치
오답 함정 분석
고압 전로에 시설하는 방전장치에는 제1종 접지공사를 시행하여야 합니다.
3
특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우 시설하는 보호망
오답 함정 분석
특고압 가공전선로의 보호망에는 제1종 접지공사를 시행하여야 합니다.
특고압 전로 또는 고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점
정답 상세 해설
Step 1: 변압기의 혼촉에 의한 위험 방지 규정을 확인합니다. 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기에서 두 전로가 접촉(혼촉)될 경우 저압측 전위가 급격히 상승하는 위험이 발생합니다.
•
Step 2: 이러한 위험을 방지하기 위해 저압측 전위를 대지 전위로 억제하는 접지 공사를 시행합니다. 전기설비기술기준에 따라 이 경우 변압기의 저압측 중성점에 접지공사를 시행하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 해당 접지공사의 명칭은 제2종 접지공사입니다. 만약 중성점이 없는 경우에는 저압측의 한 단자에 이를 시행합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지공사를 하는 근본적인 이유는 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 변압기 내부에서 혼촉되었을 때, 저압측으로 고전압이 침입하여 발생하는 감전 사고나 기기 파손을 방지하기 위함입니다.
Q.
변압기에 중성점이 없는 경우에는 어떻게 접지하나요?
변압기에 중성점이 없는 경우에는 저압측의 임의의 한 단자에 제2종 접지공사를 시행하여 전위 상승을 억제합니다.