전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 1회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
철주를 강관에 의하여 구성되는 사각형의 것일 때 갑종 풍압하중을 계산하려 한다. 수직 투영면적 에 대한 풍압하중은 몇 를 기초하여 계산하는가?
선택지 분석
1
588
오답 함정 분석
588 Pa는 원형 목주, 원형 철근 콘크리트주 또는 원형 철주에 적용되는 기준값입니다.
2
882
오답 함정 분석
882 Pa는 강관으로 구성된 삼각형 철주 등에 적용되는 기준값입니다.
1117
정답 상세 해설
강관으로 구성된 사각형 철주의 갑종 풍압하중은 1117 Pa입니다.
•
Step 1: 지지물의 구성 재료와 형상을 파악합니다. 문제에서 제시된 조건은 '강관'으로 구성된 '사각형'의 '철주'입니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준의 풍압하중 규정을 적용합니다. 갑종 풍압하중은 지지물의 재료와 단면 형상에 따라 그 값이 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 강관으로 구성된 사각형 철주의 경우, 수직 투영면적 1평방미터당 1117 Pa를 기초로 계산하도록 명시되어 있습니다.
4
1255
오답 함정 분석
1255 Pa는 강관으로 구성된 철탑에 적용되는 기준값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
갑종 풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 많지 않은 지방에서 기온이 높은 계절에 풍압이 가장 큰 경우를 상정하여 적용하는 하중입니다.
Q.
지지물의 형상에 따라 풍압하중 값이 다른 이유는 무엇인가요?
구조물의 단면 형상에 따라 바람에 저항하는 정도(풍력계수)가 다르기 때문에 기술기준에서 이를 구분하여 규정하고 있습니다.