발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2012년 1회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전기철도용 변전소 이외의 변전소의 주요 변압기에 계측장치가 꼭 필요하지 않은 것은?
선택지 분석
1
전압
오답 함정 분석
전압은 변전소의 운전 상태 및 절연 상태를 감시하기 위한 필수 계측 항목입니다.
2
전류
오답 함정 분석
전류는 부하의 변동 상태를 확인하고 과부하를 방지하기 위해 반드시 계측해야 합니다.
주파수
정답 상세 해설
변전소의 주요 변압기 계측장치 시설 기준에 따라 주파수는 필수 계측 항목에 해당하지 않습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 의하면 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳에는 전압, 전류, 전력을 계측하는 장치를 시설하여야 합니다.
•
Step 2: 주요 변압기의 경우 부하 상태와 전력 수급 현황을 파악하기 위해 전압, 전류, 전력의 계측이 의무화되어 있습니다.
•
Step 3: 주파수는 계통의 동기 확인 등을 위해 필요한 항목이나, 개별 주요 변압기마다 반드시 갖추어야 하는 필수 계측 장치 목록에서는 제외됩니다.
4
전력
오답 함정 분석
전력은 변압기를 통과하는 에너지의 양을 관리하기 위해 시설해야 하는 필수 계측 항목입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변전소의 주요 변압기에 반드시 시설해야 하는 계측장치는 무엇인가요?
전기설비기술기준에 따라 전압, 전류, 전력을 계측하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
Q.
주파수 계측장치는 왜 변압기의 필수 항목이 아닌가요?
주파수는 전력 계통 전체의 품질을 나타내는 지표로, 주로 발전기나 모선 등에서 계측하며 개별 변압기 단위에서 반드시 계측해야 하는 항목은 아니기 때문입니다.