발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2003년 3회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
용량이 몇 kVA 이상인 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는가?

선택지 분석

1
3000

오답 함정 분석

3,000 kVA는 조상기의 내부 고장 보호장치 의무 설치 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
2
5000

오답 함정 분석

5,000 kVA는 변압기의 보호장치 시설 기준과 관련된 수치이며 조상기 기준이 아닙니다.
3
10000

오답 함정 분석

10,000 kVA는 변압기의 자동 차단 장치 의무 시설 기준이며 조상기 기준보다 낮습니다.
15000

정답 상세 해설

조상기의 내부 고장 보호장치 시설 기준에 따라 15,000 kVA 이상일 때 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준의 발전소·변전소 등의 기기 보호 규정을 확인합니다.
Step 2: 조상기의 경우 내부 고장 발생 시 전로로부터 자동 차단하는 장치가 필요한 용량 임계치를 파악합니다.
Step 3: 규정된 임계치인 15,000 kVA를 정답으로 도출합니다.

자주 묻는 질문

Q.
조상기 내부 고장 시 보호장치를 반드시 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
내부 고장 발생 시 기기의 손상을 방지하고 전력계통의 파급 사고를 막기 위해 자동 차단 장치가 필요합니다.
Q.
변압기와 조상기의 보호장치 시설 기준 용량은 어떻게 다른가요?
변압기는 10,000 kVA 이상일 때 자동 차단 장치가 의무이지만, 조상기는 15,000 kVA 이상일 때 의무적으로 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2003년 3회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프