배선 및 조명설비

전기기사 필기 2020년 2회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료가 아니어도 된다.

정답 상세 해설

비금속제 케이블 트레이는 반드시 난연성 재료여야 하므로, 난연성 재료가 아니어도 된다는 설명은 기술기준에 위배됩니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 232.41.1의 케이블 트레이 시설 기준을 확인합니다.
Step 2: 해당 규정에서는 비금속제 케이블 트레이의 경우 난연성 재료를 사용하도록 엄격히 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 비금속제 트레이가 난연성 재료가 아니어도 된다는 선지는 부적합한 설명에 해당합니다.
2
금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.

오답 함정 분석

금속제 케이블 트레이의 부식 방지를 위해 반드시 지켜야 하는 적합한 시설 기준입니다.
3
금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전 하게 접속하여야 한다.

오답 함정 분석

트레이 계통의 안전성과 접지 연속성을 확보하기 위해 필요한 올바른 접속 방법입니다.
4
케이블 트레이가 방화구획의 벽 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다.

오답 함정 분석

화재 시 연소 확대를 방지하기 위해 방화구획 관통부에 적용해야 하는 정당한 조치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
비금속제 케이블 트레이를 사용할 때 난연성이 왜 중요한가요?
화재 발생 시 케이블 트레이가 도화선 역할을 하여 불길이 확산되는 것을 방지하기 위해 반드시 난연성 재료를 사용해야 합니다.
Q.
금속제 케이블 트레이의 전기적 접속은 왜 필요한가요?
사고 시 고장 전류를 안전하게 대지로 흘려보내기 위한 접지 경로의 연속성을 확보하기 위해 전기적으로 완전하게 접속해야 합니다.
전기기사 필기 2020년 1회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프