코로나 현상
전기기사 필기 2012년 1회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에 복도체를 사용하는 주된 이유는?
선택지 분석
1
철탑의 하중을 평형 시키기 위하여
오답 함정 분석
복도체는 전선의 전기적 특성 개선을 목적으로 하며 철탑의 물리적 하중 평형과는 무관합니다.
2
선로의 진동을 없애기 위하여
오답 함정 분석
복도체는 오히려 전선 간의 흡인력으로 인해 진동이 발생할 수 있어 스페이서 설치가 필요합니다.
3
선로를 뇌격으로부터 보호하기 위하여
오답 함정 분석
뇌격 보호는 가공지선이나 피뢰기를 통해 이루어지는 보호 방식입니다.
코로나를 방지하고 인덕턴스를 감소시키기 위하여
정답 상세 해설
Step 1: 복도체(Bundled Conductor)는 한 상의 전선을 두 가닥 이상의 도선으로 구성하여 전선의 등가 반지름을 크게 하는 방식입니다.
•
Step 2: 전선의 등가 반지름이 커지면 전선 표면의 전위 경도가 낮아져 코로나 임계전압이 상승하므로 코로나 발생을 억제합니다.
•
Step 3: 또한 인덕턴스 공식 L = 0.05 + 0.4605 log(D/re)에서 등가 반지름 re가 커짐에 따라 선로의 인덕턴스는 감소하고 송전 용량은 증대됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
복도체를 사용하면 정전용량은 어떻게 변하나요?
복도체 사용 시 전선의 등가 반지름이 커지므로 작용 정전용량(C)은 단도체에 비해 증가하게 됩니다.
Q.
코로나 임계전압이 높을수록 좋은 것인가요?
네, 그렇습니다. 코로나 임계전압이 실제 선로 전압보다 높아야 코로나 현상이 발생하지 않으므로 임계전압을 높이는 것이 유리합니다.