전력원선도

전기기사 필기 2020년 2회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
수전단의 전력원 방정식이 으로 표현되는 전력계통에서 조상설비 없이 전압을 일정하게 유지하면서 공급할 수 있는 부하전력은? (단, 부하는 무유도성이다.)

선택지 분석

1
200

오답 함정 분석

무효전력이 0일 때의 전력방정식 계산을 잘못하여 200으로 도출한 오답입니다.
2
250

오답 함정 분석

전력원선도의 반지름 500의 절반을 부하전력으로 착각한 오답입니다.
300

정답 상세 해설

조상설비 없이 전압을 일정하게 유지하며 부하가 무유도성일 때 공급할 수 있는 부하전력은 300입니다.
Step 1: 부하가 무유도성(역률 1)이고 조상설비가 없으므로, 수전단 무효전력 입니다.
Step 2: 주어진 전력원 방정식 을 대입합니다.
Step 3: 을 계산하면 이 됩니다.
Step 4: 이므로, 수전단 유효전력 이 됩니다.
4
350

오답 함정 분석

무효전력이 0일 때의 전력방정식 계산을 잘못하여 350으로 도출한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
부하가 무유도성이라는 조건은 어떤 의미인가요?
부하가 무유도성이라는 것은 역률이 1(100%)이라는 의미로, 무효전력 이 0이 됨을 뜻합니다.
Q.
조상설비가 없다는 조건은 왜 주어졌나요?
조상설비는 무효전력을 공급하거나 흡수하여 전압을 조정하는 장치입니다. 조상설비가 없고 부하가 무유도성이므로 계통의 수전단 무효전력이 0으로 유지됨을 명확히 하기 위해 주어진 조건입니다.