Q문제
설계하중 인 철근 콘크리트주의 길이가 라 한다. 이 지지물을 지반이 연약한 곳 이외의 곳에서 안전율을 고려하지 않고 시설하려고 하면 땅에 뭍히는 깊이는 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
2.0m는 해당 조건에 맞지 않는 임의의 오답 수치입니다.
2
2.3
오답 함정 분석
2.3m는 해당 조건에 맞지 않는 임의의 오답 수치입니다.
3
2.5
오답 함정 분석
2.5m는 설계하중이 6.86kN(700kg) 이하이고 길이가 15m 초과 16m 이하일 때 적용되는 기본 매설 깊이입니다.
2.8
정답 상세 해설
설계하중이 6.86kN(700kg) 초과 9.81kN(1000kg) 이하이고, 길이가 14m 이상 17m 이하인 철근 콘크리트주의 매설 깊이는 2.8m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 지지물의 설계하중 및 길이 확인
- 설계하중: 900kg (6.86kN 초과 9.81kN 이하)
- 지지물의 길이: 16m (14m 이상 17m 이하)
•
Step 2: 매설 깊이 기준 적용
- 설계하중이 700kg 초과 1000kg 이하인 경우, 기준 매설 깊이에 0.3m를 가산하여 묻어야 합니다.
- 길이가 16m인 경우 기본 매설 깊이는 2.5m이므로, 0.3m를 가산하면 2.8m가 됩니다.
•
Step 3: 결론 도출
- 따라서 땅에 묻히는 깊이는 2.8m 이상으로 하여야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지지물의 설계하중이 700kg 이하일 때 길이가 16m라면 매설 깊이는 어떻게 되나요?
설계하중이 6.86kN(700kg) 이하이고 길이가 15m를 초과하는 경우, 매설 깊이는 2.5m 이상으로 하여야 합니다.
Q.
설계하중이 700kg 초과 1000kg 이하인 경우 매설 깊이에 어떤 변화가 있나요?
설계하중이 6.86kN(700kg) 초과 9.81kN(1000kg) 이하인 경우, 기준 매설 깊이에 0.3m를 가산하여 묻어야 합니다. 따라서 16m 지지물의 경우 기본 2.5m에 0.3m를 더해 2.8m 이상 묻어야 합니다.