기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2007년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특별고압 배전용변압기의 특별고압측에 반드시 시설하여야 하는 것은?
선택지 분석
1
변성기 및 변류기
오답 함정 분석
변성기와 변류기는 계측 및 보호 계전기를 위한 장치이며, 변압기 자체의 보호를 위한 필수 차단 장치는 아닙니다.
2
변류기 및 조상기
오답 함정 분석
조상기는 무효전력을 조절하여 전압을 조정하는 설비로, 배전용 변압기의 필수 보호 장치와는 거리가 멉니다.
3
개폐기 및 리액터
오답 함정 분석
리액터는 전류 제한이나 고조파 제거 등을 위해 사용되나, 변압기 1차측의 필수 시설물로 규정되어 있지 않습니다.
개폐기 및 과전류 차단기
정답 상세 해설
특별고압 배전용 변압기의 특별고압측에는 전로의 보호와 보수를 위해 개폐기 및 과전류 차단기를 반드시 시설해야 합니다.
•
Step 1: 관련 법령 및 기술기준에 따라 특별고압 전로에 시설하는 배전용 변압기의 1차측(특별고압측)에는 사고 방지 및 유지보수를 위한 장치가 요구됩니다.
•
Step 2: 개폐기는 점검이나 수리 시 전로를 확실히 차단하기 위해 사용되며, 과전류 차단기는 단락이나 과부하로부터 변압기를 보호합니다.
•
Step 3: 따라서 규정에 명시된 필수 시설물은 개폐기와 과전류 차단기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
배전용 변압기란 무엇인가요?
배전 선로에서 전압을 낮추어 수용가에 전기를 공급하기 위해 사용하는 변압기를 의미합니다.
Q.
개폐기와 과전류 차단기의 역할은 각각 무엇인가요?
개폐기는 부하 전류를 개폐하거나 선로를 분리하는 역할을 하며, 과전류 차단기는 이상 전류 발생 시 회로를 자동으로 차단하여 설비를 보호합니다.