전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2016년 2회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공 약전류 전선을 사용전압이 인 특고압 가공전선과 동일 지지물에 공가하고자 할 때 가공전선으로 경동연선을 사용한다면 단면적이 몇 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

선택지 분석

1
22

오답 함정 분석

22 는 일반적인 고압 가공전선 또는 특정 조건의 특고압 전선 굵기 규정으로, 22.9kV 공가 시의 기준에는 미달합니다.
2
38

오답 함정 분석

38 는 시가지 내 22.9kV 특고압 가공전선로의 일반적인 최소 굵기이나, 약전류 전선과 공가하는 경우에는 적용되지 않습니다.
50

정답 상세 해설

사용전압 35kV 이하인 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선을 동일 지지물에 시설(공가)할 경우, 전선은 단면적 50 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Step 1: KEC 333.32(특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등의 공가) 규정에 따라 사용전압별 전선 굵기 기준을 확인합니다.
Step 2: 사용전압이 35kV 이하(22.9kV 포함)인 경우, 전선은 인장강도 8.71kN 이상의 연선 또는 단면적 50 이상의 경동연선을 사용하도록 규정되어 있습니다.
Step 3: 문제에서 제시된 전압은 22.9kV로 35kV 이하에 해당하므로, 최소 단면적은 50 가 됩니다.
4
55

오답 함정 분석

55 는 사용전압이 35kV를 초과하고 170kV 이하인 경우에 적용되는 공가 시 전선 굵기 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
공가(共架)란 무엇을 의미하나요?
전력선과 약전류 전선(통신선 등)을 동일한 지지물(전주 등)에 함께 시설하는 것을 말합니다.
Q.
22.9kV 선로에서 공가가 아닌 일반적인 경우의 전선 굵기는 얼마인가요?
일반적인 22.9kV 특고압 가공전선로에서는 시가지 여부 등에 따라 보통 22 또는 38 이상을 사용하지만, 약전류 전선과 공가할 때는 안전을 위해 50 이상으로 강화됩니다.
전기기사 필기 2016년 2회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프