전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2016년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
87. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압 값의 기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
목주 : 588
오답 함정 분석
목주는 원형 지지물에 해당하며 갑종 풍압하중 기준인 588 Pa을 정확하게 설명하고 있습니다.
2
원형 철주 : 588
오답 함정 분석
원형 철주는 단면이 원형인 지지물로 분류되어 588 Pa의 기준을 충족하는 옳은 보기입니다.
원형 철근 콘크리트주 : 1038
정답 상세 해설
원형 철근 콘크리트주의 갑종 풍압하중 기준은 588 Pa이므로 1038 Pa로 제시된 설명은 규정에 어긋난 오답입니다.
•
Step 1: 갑종 풍압하중의 적용 원칙을 확인합니다. 가공전선로 지지물의 강도 계산 시 구성재의 모양과 종류에 따라 수직 투영면적 1당 가해지는 풍압 하중이 법적으로 정해져 있습니다.
•
Step 2: 원형 지지물의 기준값을 검토합니다. 전기설비기술기준에 따르면 목주, 원형 철주, 원형 철근 콘크리트주와 같이 단면이 원형인 지지물은 모두 588 Pa의 풍압을 적용합니다.
•
Step 3: 제시된 보기의 수치를 비교합니다. 원형 철근 콘크리트주는 588 Pa을 적용해야 함에도 불구하고 1038 Pa로 기재되어 있으므로 틀린 설명이 됩니다. 참고로 1038 Pa은 강관 이외의 부재로 구성된 철탑 등에 적용되는 수치입니다.
4
강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255
오답 함정 분석
강관으로 구성된 철탑의 경우 갑종 풍압하중 기준은 1255 Pa로 규정되어 있는 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
갑종 풍압하중에서 원형 지지물은 모두 같은 값을 가지나요?
네, 그렇습니다. 목주, 원형 철주, 원형 철근 콘크리트주 등 단면이 원형인 지지물은 재질과 상관없이 동일하게 588 Pa을 적용합니다.
Q.
1038 Pa은 어떤 경우에 적용되는 기준인가요?
1038 Pa은 강관 이외의 부재(형강 등)로 구성된 철탑이나 복도체를 구성하는 전선 등에 적용되는 풍압 기준값입니다.
Q.
철탑의 종류에 따라 풍압하중 기준이 다른가요?
네, 강관으로 구성된 철탑은 1255 Pa을 적용하고, 그 외의 부재로 구성된 철탑은 1038 Pa을 적용하여 구분합니다.