분포정전용량의 영향
전기기사 필기 2011년 3회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
중거리 및 장거리 송전선로에서 페란티 효과의 발생 원인으로 볼 수 있는 것은?
선택지 분석
1
선로의 누설컨덕턴스
오답 함정 분석
누설컨덕턴스는 애자나 절연체의 불완전성으로 인한 유효전력 손실을 의미하며 전압 상승 현상과는 무관합니다.
2
선로의 누설전류
오답 함정 분석
누설전류는 절연 저항을 통해 대지로 흐르는 전류이며, 페란티 현상을 일으키는 선로 충전전류와는 다른 개념입니다.
선로의 정전용량
정답 상세 해설
페란티 현상은 선로의 정전용량에 의한 충전전류가 원인이 되어 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상입니다.
•
Step 1: 무부하 또는 경부하 상태의 장거리 송전선로에서는 선로의 정전용량(C)에 의해 진상 전류인 충전전류가 흐르게 됩니다.
•
Step 2: 이 진상 전류가 선로의 인덕턴스(L)와 작용하여 전압 강하가 아닌 전압 상승을 발생시킵니다.
•
Step 3: 이로 인해 송전단 전압보다 수전단 전압이 더 커지는 페란티 효과가 나타납니다.
4
선로의 인덕턴스
오답 함정 분석
인덕턴스는 일반적으로 지상 전류에 의한 전압 강하를 유발하며, 페란티 현상의 근본 원인인 진상 전류를 생성하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
페란티 현상은 주로 어떤 상황에서 발생하나요?
송전선로가 무부하 상태이거나 부하가 매우 적은 경부하 상태일 때 정전용량의 영향이 커지면서 발생합니다.
Q.
페란티 현상을 방지하기 위한 대책은 무엇인가요?
선로에 분로 리액터(Shunt Reactor)를 설치하여 정전용량에 의한 진상 전류를 상쇄함으로써 전압 상승을 억제합니다.