조상설비
전기기사 필기 2011년 3회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
동기 조상기와 전력용 콘덴서를 비교할 때 전력용 콘덴서의 장점으로 맞는 것은?
선택지 분석
1
진상과 지상의 전류 공용이다.
오답 함정 분석
전력용 콘덴서는 진상 무효전력만을 공급하며, 지상 전류 공급은 불가능합니다.
2
전압 조정이 연속적이다.
오답 함정 분석
전력용 콘덴서는 뱅크 단위의 개폐 방식을 사용하므로 전압 조정이 단계적이고 불연속적입니다.
3
송전선의 시충전에 이용 가능하다.
오답 함정 분석
송전선 시충전 시 발생하는 페란티 현상을 억제하려면 지상 운전 능력이 필요한데, 이는 동기 조상기만의 특징입니다.
단락 고장이 일어나도 고장 전류가 흐르지 않는다.
정답 상세 해설
전력용 콘덴서는 정지형 설비로서 단락 사고 시 계통에 고장 전류를 공급하지 않는다는 장점이 있습니다.
•
Step 1: 기기 구조적 특성 비교. 동기 조상기는 회전기기이므로 단락 사고 시 관성과 내부 유기기전력에 의해 고장 전류를 계통에 공급하지만, 전력용 콘덴서는 정지형 소자로 구성되어 있습니다.
•
Step 2: 고장 전류 기여도 분석. 전력용 콘덴서는 내부 기전력이 존재하지 않으므로 단락 지점으로 전류를 유입시키는 전원 역할을 하지 않습니다.
•
Step 3: 계통 영향 요약. 따라서 단락 고장이 발생하더라도 고장 전류를 증가시키지 않아 차단기의 차단 용량 결정이나 보호 계전기 협조 측면에서 유리합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력용 콘덴서와 동기 조상기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
동기 조상기는 진상과 지상 무효전력을 모두 연속적으로 조정할 수 있는 회전기기인 반면, 전력용 콘덴서는 진상 무효전력만을 단계적으로 공급하는 정지형 설비입니다.
Q.
전력용 콘덴서가 고장 전류를 흘리지 않는 이유는 무엇인가요?
전력용 콘덴서는 회전기기와 달리 내부 유기기전력이 없으므로, 계통 단락 사고 시 전력을 공급하는 전원 역할을 수행하지 않기 때문입니다.