보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2016년 3회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에서 지락사고에 대한 보호계전기는?

선택지 분석

1
OCR

오답 함정 분석

과전류 계전기(OCR)는 주로 단락 사고나 과부하 보호에 사용되며, 비접지 계통의 미세한 지락 전류를 검출하여 사고 회선을 선택하는 데에는 한계가 있습니다.
2
OVR

오답 함정 분석

과전압 계전기(OVR)는 전압이 일정치 이상 상승할 때 동작하는 계전기로, 다회선 선로에서 특정 지락 사고 회선을 선택하여 차단하는 기능은 수행하지 않습니다.
SGR

정답 상세 해설

SGR(선택지락계전기)은 비접지 계통에서 지락 사고가 발생했을 때 여러 회선 중 사고가 발생한 특정 회선만을 선택하여 차단하는 계전기입니다.
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성 이해. 비접지 계통은 지락 사고 시 흐르는 지락 전류가 매우 작아 일반적인 계전기로는 사고 회선을 판별하기 어렵습니다.
Step 2: 선택 차단의 원리 파악. 동일 모선에 여러 급전선이 연결된 경우, 사고 선로와 건전 선로를 구분하기 위해 영상 전압과 영상 전류의 방향성을 비교해야 합니다.
Step 3: 구성 요소 및 동작. GPT(접지형 계기용 변압기)에서 얻은 영상 전압(V0)과 ZCT(영상 변류기)에서 얻은 영상 전류(I0)를 조합하여 위상차를 분석함으로써 사고 회선을 정확히 선택하여 차단합니다.
4
DFR

오답 함정 분석

DFR(Digital Fault Recorder)은 고장 발생 시의 전압, 전류 파형을 기록하고 분석하는 장치이며, 실시간으로 지락 사고 회선을 선택 차단하는 보호계전기가 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
비접지 계통에서 SGR이 반드시 필요한 이유는 무엇인가요?
비접지 계통은 지락 전류가 매우 작아 일반 계전기로는 검출이 어렵고, 다회선 선로에서는 건전 선로의 충전 전류와 사고 전류를 구분하여 사고 회선만 골라내야 하기 때문입니다.
Q.
SGR을 동작시키기 위해 함께 설치해야 하는 기기는 무엇인가요?
영상 전압을 검출하기 위한 GPT(접지형 계기용 변압기)와 영상 전류를 검출하기 위한 ZCT(영상 변류기)가 반드시 함께 설치되어야 합니다.