보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2012년 2회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 배전선로(비접지 선로)에서 지락보호를 위하여 특별히 필요치 않은 것은?
선택지 분석
과전류 계전기(OCR)
정답 상세 해설
비접지 선로의 지락 보호에는 영상 전압과 영상 전류를 검출하는 장치가 필요하며, 과전류 계전기(OCR)는 단락 보호용이므로 지락 보호와는 직접적인 관련이 없습니다.
•
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성 파악. 6.6kV 비접지 선로에서 지락 사고 발생 시 흐르는 지락 전류는 선로의 대지 정전용량에 의한 충전 전류로 그 크기가 매우 작습니다.
•
Step 2: 지락 검출 장치의 구성 확인. 미세한 지락 전류와 영상 전압을 검출하기 위해 영상 변류기(ZCT)와 접지 변압기(GPT)가 사용되며, 이를 통해 선택접지 계전기(SGR)가 동작합니다.
•
Step 3: 과전류 계전기(OCR)의 부적합성 결론. OCR은 부하 전류 이상의 큰 전류(단락 전류 등)에 동작하도록 설정되므로, 비접지 선로의 미세한 지락 전류를 감지하여 보호하는 데는 특별히 필요치 않습니다.
2
선택접지 계전기(SGR)
오답 함정 분석
SGR은 ZCT와 GPT의 신호를 받아 사고 회선을 선택적으로 차단하는 핵심 계전기입니다.
3
영상 변류기(ZCT)
오답 함정 분석
ZCT는 지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하기 위해 반드시 필요한 장치입니다.
4
접지 변압기(GPT)
오답 함정 분석
GPT는 비접지 계통에서 기준 전위가 없어 검출하기 어려운 영상 전압을 얻기 위해 필수적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 선로에서 지락 보호가 어려운 이유는 무엇인가요?
지락 전류가 매우 작아 일반적인 계전기로는 검출이 어렵기 때문에 GPT와 ZCT 같은 특수 장비가 필요하기 때문입니다.
Q.
SGR 대신 사용할 수 있는 계전기가 있나요?
단일 회선에서는 지락 과전압 계전기(OVGR) 등을 사용할 수 있으나, 다회선 선로에서는 선택 차단을 위해 SGR이 주로 사용됩니다.