보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2011년 2회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 영상 변류기를 사용하는 계전기는?
선택지 분석
1
과전류 계전기
오답 함정 분석
과전류 계전기(OCR)는 선로의 단락이나 과부하를 보호하기 위해 일반 변류기(CT)를 사용하여 선전류를 검출합니다.
2
저전압 계전기
오답 함정 분석
저전압 계전기(UVR)는 전압의 저하를 감지하는 장치로, 전류를 검출하는 영상 변류기가 아닌 계기용 변압기(PT)와 조합됩니다.
지락 과전류 계전기
정답 상세 해설
영상 변류기(ZCT)는 지락 사고 시 발생하는 영상 전류(지락 전류)를 검출하는 역할을 수행합니다.
•
Step 1: 영상 변류기의 원리를 파악합니다. ZCT는 3상 전선을 일괄 관통시켜 정상 시에는 자속의 합이 0이 되나, 지락 사고 시에는 영상 전류에 의한 자속이 발생하여 이를 검출합니다.
•
Step 2: 검출된 신호의 전달 대상을 확인합니다. ZCT에서 검출된 미세한 영상 전류 신호는 지락 계전기(GR)나 지락 과전류 계전기(OCGR)로 전달되어 동작을 유도합니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 따라서 영상 변류기와 조합하여 지락 사고를 보호하는 계전기는 지락 과전류 계전기입니다.
4
과전압 계전기
오답 함정 분석
과전압 계전기(OVR)는 이상 전압 상승을 감지하며, 영상 변류기가 아닌 계기용 변압기(PT)로부터 전압 신호를 받습니다.
자주 묻는 질문
Q.
영상 변류기(ZCT)는 어떤 사고를 검출하기 위해 사용되나요?
지락 사고(접지 사고) 시 흐르는 영상 전류를 검출하기 위해 사용됩니다.
Q.
ZCT와 함께 사용되는 대표적인 계전기에는 무엇이 있나요?
지락 과전류 계전기(OCGR), 선택 지락 계전기(SGR), 지락 방향 계전기(DGR) 등이 있습니다.