Q문제
사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?
선택지 분석
MI 케이블
정답 상세 해설
MI 케이블은 저압 옥내배선용으로 사용되며 고압 옥내배선 규정상 허용되지 않습니다.
•
Step 1: 고압 옥내배선의 시설 기준을 검토합니다. 전기설비기술기준에 따라 고압 옥내배선은 케이블 공사에 의하여 시설하여야 합니다.
•
Step 2: 허용되는 케이블의 종류를 확인합니다. 고압 옥내배선에는 연피 케이블, 비닐외장 케이블, 폴리에틸렌 외장 케이블, 클로로프렌 외장 케이블 등이 사용 가능합니다.
•
Step 3: MI 케이블의 적합성을 판단합니다. MI(Mineral Insulated) 케이블은 내화성이 우수한 저압용 케이블로 분류되며, 고압 전로의 전선으로는 규정되어 있지 않습니다.
2
연피 케이블
오답 함정 분석
연피 케이블은 고압 옥내배선에서 사용이 허용되는 대표적인 케이블 종류입니다.
3
비닐외장 케이블
오답 함정 분석
비닐외장 케이블은 고압 옥내배선 공사 시 전선으로 채택할 수 있는 규격입니다.
4
폴리에틸렌 외장 케이블
오답 함정 분석
폴리에틸렌 외장 케이블은 고압 옥내배선에 사용 가능한 절연 전선입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선 시 반드시 케이블을 사용해야 하나요?
네, 고압 옥내배선은 원칙적으로 케이블 공사에 의하여 시설하여야 합니다.
Q.
MI 케이블이 고압에서 제외되는 이유는 무엇인가요?
MI 케이블은 구조적 특성상 저압 옥내배선의 내화성 확보를 위해 주로 사용되며, 고압 이상의 전압 등급에 대한 시설 기준에는 포함되어 있지 않기 때문입니다.