기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)

전기기사 필기 2011년 1회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
특고압의 전기집진장치, 정전도장장치 등에 전기를 공급하는 전기 설비 시설로 적합하지 아니한 것은?

선택지 분석

1
전기 집진 응용장치에 전기를 공급하는 변압기 1차측 전로에는 그 변압기 가까운 곳에 개폐기를 시설할 것

오답 함정 분석

변압기 1차측 전로에 개폐기를 시설하는 것은 전로의 차단 및 점검을 위해 반드시 필요한 적합한 시설 기준입니다.
케이블을 넣는 방호장치와 금속체 부분에는 제2종 접지 공사를 할 것

정답 상세 해설

특고압 전기집진장치 및 정전도장장치의 금속제 외함 및 방호장치에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 특고압 기계 기구의 외함 및 방호장치의 금속제 부분에 대한 접지 규정을 확인합니다.
Step 2: 해당 설비는 특고압을 취급하므로 안전을 위해 제1종 접지공사(KEC 이전 기준)를 적용하는 것이 원칙입니다.
Step 3: 제2종 접지공사는 변압기의 고저압 혼촉 방지를 위해 중성점에 시설하는 것이므로 기기 외함 접지로는 부적절합니다.
3
잔류 전하에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있으면 변압기 2차측에 잔류 전하를 방전하기 위한 장치를 할 것

오답 함정 분석

전기집진장치는 정전 용량으로 인해 잔류 전하가 남을 수 있으므로 방전 장치를 설치하는 것이 적합한 안전 조치입니다.
4
전기집진장치는 그 충전부에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

오답 함정 분석

충전부 접촉 방지를 위해 울타리를 설치하거나 절연 조치를 하는 것은 모든 고압 설비의 공통적인 안전 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전기집진장치의 접지공사는 왜 제1종을 사용해야 하나요?
특고압 기계기구의 외함이나 금속제 방호장치는 감전 사고 시 위험도가 매우 높으므로 가장 엄격한 기준인 제1종 접지공사를 적용하여 인명을 보호합니다.
Q.
변압기 2차측에 방전 장치를 설치하는 이유는 무엇인가요?
전기집진장치는 전원을 차단한 후에도 내부의 정전 용량 때문에 위험한 잔류 전하가 남아 있을 수 있어 이를 안전하게 방전시켜야 하기 때문입니다.
전기기사 필기 2011년 1회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프