전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 1회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
사용전압 154000V의 가공전선을 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
7.44

오답 함정 분석

기본 높이 기준을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
2
9.44

오답 함정 분석

기본 높이 기준을 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
11.44

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 154kV 가공전선의 지표상 최소 높이는 11.44m입니다.
Step 1: 시가지에 시설하는 특고압 가공전선의 지표상 높이 기준을 확인합니다. 35kV 초과 시 기본 높이는 10m이며, 35kV를 초과하는 매 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 가산합니다.
Step 2: 가산할 단수를 계산합니다. 단수 = (154kV - 35kV) / 10 = 11.9가 되며, 소수점 이하는 절상하므로 12단이 됩니다.
Step 3: 최종 높이를 계산합니다. 최소 높이 = 10m + (12단 × 0.12m) = 10 + 1.44 = 11.44m입니다.
4
13.44

오답 함정 분석

단수 계산 또는 기본 높이를 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점이 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.
Q.
시가지가 아닌 일반 장소에서의 154kV 가공전선 지표상 높이는 어떻게 되나요?
일반 장소에서 35kV 초과 160kV 이하의 특고압 가공전선 지표상 높이는 기본 6m(산지 5m)입니다. 따라서 154kV의 경우 평지 기준 6m입니다.