전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
특별고압 가공전선로를 시가지에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우, 지지물로 A종 철주를 사용한다면 경간은 최대 몇 이하인가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
50m는 저압 가공전선로의 시가지 시설 시 경간 제한 등과 혼동하기 쉬운 수치입니다.
정답 상세 해설
시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지지물로 A종 철주를 사용하는 경우, 최대 경간은 75m 이하로 제한됩니다.
•
Step 1: 시가지 내 특고압 가공전선로 시설 시 지지물의 종류에 따른 경간 제한 규정을 검토합니다.
•
Step 2: 관련 법령에 따르면 지지물의 종류가 A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주인 경우 최대 경간은 75m입니다.
•
Step 3: 참고로 B종 지지물은 150m, 철탑은 400m 이하로 규정되어 있으므로 문제에서 제시한 A종 철주의 기준인 75m가 정답입니다.
3
오답 함정 분석
150m는 시가지 특고압 가공전선로에서 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용할 때의 기준입니다.
4
오답 함정 분석
200m는 시가지 외 지역에서 A종 지지물을 사용하는 경우의 표준 경간 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 특고압 가공전선로에서 지지물별 경간 제한이 다른 이유는 무엇인가요?
지지물의 구조적 강도에 따라 안전을 확보할 수 있는 최대 거리가 다르기 때문입니다. 강도가 높은 B종이나 철탑은 A종보다 긴 경간을 허용합니다.
Q.
154kV가 아닌 다른 특고압의 경우에도 동일한 경간 기준이 적용되나요?
네, 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 경간 제한은 전압의 크기보다는 지지물의 종류에 따라 결정됩니다.