Q문제
제 2종 접지공사의 접지저항값을 으로 정하고 있는데, 이때 에 해당되는 것은?

선택지 분석

변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선 지락전류 암페어 수

정답 상세 해설

제2종 접지공사의 접지저항값 산정 시 기준이 되는 는 변압기 고압측 또는 특고압측의 1선 지락전류를 의미합니다.
Step 1: 제2종 접지공사는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉될 경우 저압 측의 전위 상승을 억제하기 위해 시설하는 접지입니다.
Step 2: 접지저항값 의 기본 공식은 []로 규정되어 있습니다.
Step 3: 이 공식에서 분모에 위치한 는 해당 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로에서 발생하는 1선 지락전류의 암페어(A) 값입니다.
2
변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 단락사고 시 고장 전류의 암페어 수

오답 함정 분석

단락전류는 전선 간의 접촉 시 발생하는 전류이며, 접지저항 산정 기준인 지락전류와는 성격이 다릅니다.
3
변압기의 1차측과 2차측의 혼촉에 의한 단락전류의 암페어 수

오답 함정 분석

혼촉 사고는 접지공사의 원인이 되지만, 저항값 계산의 수치적 기준은 1선 지락전류를 따릅니다.
4
변압기의 1차와 2차에 해당하는 전류의 합

오답 함정 분석

1차 및 2차 전류의 합산 값은 접지저항 규정과 무관한 항목입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 접지공사의 주요 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로가 혼촉되었을 때, 저압 측 전위가 상승하여 발생하는 감전이나 화재 위험을 방지하기 위함입니다.
Q.
계산식에서 분자가 150이 아닌 경우도 있나요?
네, 고압 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있으면 300, 1초 이내에 차단하는 장치가 있으면 600을 분자로 사용합니다.