전로의 절연
전기기사 필기 2013년 2회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대사용전압 중성점 직접 접지식 전로에 시험전압을 전로와 대지사이에 몇 를 연속으로 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디어야 하는가?
선택지 분석
1
231
오답 함정 분석
최대사용전압의 1.5배를 적용하여 계산한 오답입니다.
2
192.5
오답 함정 분석
최대사용전압의 1.25배를 적용하여 계산한 오답입니다.
3
141.68
오답 함정 분석
최대사용전압의 0.92배를 적용하여 계산한 오답입니다.
110.88
정답 상세 해설
최대사용전압이 60kV를 초과하는 중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.72배입니다.
•
Step 1: 주어진 조건 확인
- 최대사용전압: 154kV
- 접지 방식: 중성점 직접 접지식
•
Step 2: 시험전압 계산
- 시험전압 = 최대사용전압 × 0.72
- 시험전압 = 154kV × 0.72 = 110.88kV
•
따라서 시험전압은 110.88kV입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 직접 접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대사용전압이 60kV를 초과하는 중성점 직접 접지식 전로의 경우, 최대사용전압의 0.72배를 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 얼마 동안 진행해야 하나요?
절연내력 시험은 해당 시험전압을 전로와 대지 사이에 연속으로 10분간 가하여 시험합니다.