대칭좌표법
전기기사 필기 2011년 1회 72번
| 과목 / 챕터 | 회로이론 및 제어공학 / 회로이론 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
각 상전압이 , , 이라 하면, 영상 대칭분의 전압은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
영상분 전압을 구할 때 세 상전압의 합을 3으로 나누는 과정을 누락하고 단순히 상전압의 크기를 그대로 적용한 오답입니다.
정답 상세 해설
영상 대칭분 전압은 세 상전압의 합을 3으로 나눈 값입니다.
•
Step 1: 영상분 전압 공식 를 적용합니다.
•
Step 2: 주어진 각 상전압을 삼각함수 공식을 이용하여 변환합니다. , , 입니다.
•
Step 3: 변환된 전압을 공식에 대입하여 계산합니다. 입니다.
3
오답 함정 분석
세 상전압의 합을 계산하는 과정에서 삼각함수 변환을 잘못하여 -90도의 위상차가 발생한다고 착각한 오답입니다.
4
오답 함정 분석
세 상전압의 합을 계산하는 과정에서 삼각함수 변환을 잘못하여 +90도의 위상차가 발생한다고 착각한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
영상분 전압을 구하는 공식은 무엇인가요?
영상분 전압 는 세 상전압의 합을 3으로 나눈 값인 로 계산합니다.
Q.
와 의 삼각함수 변환은 어떻게 되나요?
이고, 입니다. 이를 통해 와 를 코사인 함수로 변환하여 합산을 쉽게 할 수 있습니다.