차단보호방식
전기기사 필기 2011년 1회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
39. 다중 접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부하 또는 고장 전류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호 기기는?
선택지 분석
리클로저
정답 상세 해설
리클로저(Recloser)는 배전 계통에서 고장 발생 시 신속하게 회로를 차단하고 자동으로 재폐로를 수행하여 일시적 고장을 제거하는 보호 기기입니다.
•
Step 1: 고장 검출 및 차단 동작. 선로에 과부하 또는 단락 고장이 발생하면 이를 감지하여 순시적으로 선로를 차단합니다.
•
Step 2: 자동 재폐로 수행. 차단 후 미리 설정된 시간 간격에 따라 자동으로 접점을 다시 닫아 전력 공급을 시도합니다.
•
Step 3: 협조 및 최종 차단. 고장이 지속될 경우 정해진 횟수만큼 재폐로를 반복하며, 영구 고장으로 판단되면 최종적으로 선로를 개방(Lock-out)하여 계통을 보호합니다.
2
라인퓨즈
오답 함정 분석
라인 퓨즈는 과전류에 의해 용단되어 회로를 보호하지만 자동 재폐로 기능이 없는 일회성 보호 장치입니다.
3
섹셔널라이저
오답 함정 분석
섹셔널라이저는 스스로 고장 전류를 차단하는 능력이 없으며 반드시 리클로저와 같은 후비 보호 장치와 조합하여 사용해야 합니다.
4
고장구간 자동 개폐기
오답 함정 분석
고장구간 자동 개폐기(ASS)는 주로 수용가 인입구에 설치되어 고장 발생 시 선로를 분리하는 역할을 하며 재폐로 기능과는 성격이 다릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
리클로저와 섹셔널라이저의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
리클로저는 스스로 고장 전류를 차단하고 재폐로할 수 있는 능력이 있지만, 섹셔널라이저는 차단 능력이 없어 전단 차단기가 선로를 무전압 상태로 만든 후 구간을 분리합니다.
Q.
재폐로 기능을 사용하는 이유는 무엇인가요?
가공 선로 고장의 대부분은 일시적인 고장이므로, 자동으로 다시 전원을 투입함으로써 불필요한 장시간 정전을 방지하고 계통의 신뢰도를 높이기 위함입니다.