전기기사 필기 2003년 1회 22번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
피뢰기의 직렬갭은 일반적으로 저항으로 되어 있다.
오답 함정 분석
직렬갭은 저항이 아닌 공극(Air Gap)으로 구성되어 방전 개시를 조절하는 역할을 수행합니다.
정격전압은 상용주파 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
정답 상세 해설
피뢰기의 정격전압은 순시값이 아닌 실효값(RMS)으로 규정하므로 해당 설명은 옳지 않습니다.
•
Step 1: 피뢰기 정격전압의 정의를 확인합니다. 이는 속류를 차단할 수 있는 상용주파 전압의 최고 허용 한도를 의미합니다.
•
Step 2: 전력 계통의 전압 규격 단위를 검토합니다. 교류 계통에서 기기의 정격은 일반적으로 파고값이나 순시값이 아닌 실효값을 기준으로 표시합니다.
•
Step 3: 따라서 피뢰기의 정격전압 역시 상용주파 전압의 실효값으로 정의하는 것이 올바른 표현입니다.
3
방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
오답 함정 분석
방전전류는 뇌충격전류의 최대 크기인 파고값으로 나타내는 것이 표준적인 규격 표시 방법입니다.
4
속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.
오답 함정 분석
속류(Follow Current)는 방전 종료 후에도 계통에서 유입되는 전류를 뜻하며, 피뢰기는 이를 신속히 차단해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 정격전압은 왜 실효값으로 표시하나요?
전력계통의 모든 기기 절연 및 운용 기준이 상용주파 전압의 실효값을 바탕으로 설계되기 때문입니다.
Q.
피뢰기에서 직렬갭의 역할은 무엇인가요?
평상시에는 계통을 절연 상태로 유지하다가, 이상전압이 발생했을 때 신속하게 방전을 시작하여 계통을 보호하는 역할을 합니다.
Q.
속류 차단이 제대로 이루어지지 않으면 어떻게 되나요?
피뢰기가 계속 도통 상태를 유지하여 과열로 인해 파손되거나, 계통에 지락 사고를 유발할 수 있습니다.