전력계통의 안정도
전기기사 필기 2017년 1회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전력계통의 안정도 향상 방법이 아닌 것은?
선택지 분석
1
선로 및 기기의 리액턴스를 낮게 한다
오답 함정 분석
리액턴스를 낮추면 전송 가능한 최대 전력이 증가하여 계통의 정태 및 과도 안정도가 모두 향상됩니다.
2
고속도 재폐로 차단기를 채용한다
오답 함정 분석
고속도 재폐로는 사고 후 신속하게 전력을 재공급함으로써 계통의 탈조를 방지하고 안정도를 높입니다.
중성점 직접접지방식을 채용한다
정답 상세 해설
중성점 직접접지방식은 지락 사고 시 매우 큰 고장 전류를 발생시켜 계통의 과도 안정도를 저하시킵니다.
•
Step 1: 계통의 리액턴스를 줄이기 위해 복도체나 다도체를 사용하고, 변압기나 발전기의 리액턴스를 낮게 설계합니다.
•
Step 2: 전압 안정도를 높이기 위해 고속도 AVR을 사용하여 여자 전류를 신속하게 제어합니다.
•
Step 3: 사고 발생 시 고장 구간을 빠르게 분리하고 재투입하는 고속도 차단기 및 고속도 재폐로 방식을 채용합니다.
•
Step 4: 직접접지방식은 과전압을 억제하는 데는 유리하지만, 지락 전류에 의한 계통 충격이 커서 안정도 향상 대책으로는 부적절합니다.
4
고속도 AVR 을 채용한다
오답 함정 분석
고속도 AVR은 발전기 단자 전압을 일정하게 유지하여 전압 붕괴를 막고 안정도를 증진시키는 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력계통의 안정도란 무엇인가요?
계통에 사고나 부하 변동과 같은 교란이 발생했을 때, 동기 운전을 유지하며 원래의 평형 상태로 회복할 수 있는 능력을 말합니다.
Q.
직접접지방식이 안정도에 미치는 영향은 무엇인가요?
지락 사고 시 흐르는 전류가 매우 커서 인근 통신선에 유도장해를 일으키고, 계통의 전압을 크게 떨어뜨려 안정도를 저하시킵니다.