이상전압과 방호
전기기사 필기 2011년 1회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
32. 이상 전압에 대한 방호장치로 거리가 먼 것은?
선택지 분석
1
피뢰기
오답 함정 분석
피뢰기(LA)는 외부 이상 전압(낙뢰) 및 내부 이상 전압(개폐 서지)으로부터 전력 설비를 보호하는 가장 대표적인 장치입니다.
방전코일
정답 상세 해설
방전코일은 전력용 콘덴서의 부속 설비로서 잔류 전하를 방전하는 역할을 수행하며, 계통의 이상 전압 방호 장치에는 해당하지 않습니다.
•
Step 1: 이상 전압 방호 장치의 종류를 파악합니다. 전력 계통에서 이상 전압(낙뢰, 개폐 서지 등)으로부터 기기를 보호하는 장치로는 가공지선, 피뢰기(LA), 서지흡수기(SA), 매설지선 등이 있습니다.
•
Step 2: 방전코일(Discharge Coil)의 기능을 분석합니다. 방전코일은 전력용 콘덴서를 회로에서 분리했을 때 콘덴서에 남아 있는 잔류 전하를 방전시켜, 재투입 시 발생하는 과전압을 방지하고 작업자의 감전 사고를 예방하는 목적으로 사용됩니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 방전코일은 특정 기기(콘덴서)의 운용 안전을 위한 설비일 뿐, 외부나 내부에서 발생하는 이상 전압 자체를 억제하거나 방전시키는 계통 보호용 방호 장치가 아닙니다.
3
서지흡수기
오답 함정 분석
서지흡수기(SA)는 개폐 서지 등 가파른 파두를 가진 이상 전압으로부터 변압기나 회전기기를 보호하기 위해 설치하는 장치입니다.
4
가공지선
오답 함정 분석
가공지선은 송전선로 최상단에 설치되어 직격뢰로부터 전선로를 차폐함으로써 이상 전압 발생을 억제하는 방호 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
방전코일은 왜 이상 전압 방호 장치가 아닌가요?
방전코일은 계통 전체에 유입되는 이상 전압을 차단하거나 방전하는 것이 아니라, 콘덴서 내부에 저장된 에너지를 안전하게 제거하는 부속 장치이기 때문입니다.
Q.
피뢰기와 서지흡수기의 차이점은 무엇인가요?
피뢰기는 주로 옥외 설비의 낙뢰 보호에 사용되며, 서지흡수기는 옥내 기기(몰드 변압기, 전동기 등)의 개폐 서지 보호에 특화되어 있습니다.