접지시스템

전기기사 필기 2010년 3회 86번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
전로에 시설하는 기계기구 중에서 외함 접지공사를 생략할 수 없는 경우는?

선택지 분석

1
사용전압이 직류 또는 교류 대지 전압이 이하인 기계기구를 건조한 장소에 시설하는 경우

오답 함정 분석

사용전압이 저압(직류 300V, 교류 대지전압 150V 이하)인 기구를 건조한 곳에 시설할 때는 기술기준에 따라 접지를 생략할 수 있습니다.
정격 감도 전류 , 동작시간이 초인 전류 동작형의 인체 감전 보호용 누전 차단기를 시설하는 경우

정답 상세 해설

인체 감전 보호용 누전차단기를 시설하여 접지를 생략하기 위해서는 정격 감도 전류가 30mA 이하, 동작 시간이 0.03초 이하인 전류 동작형 장치를 사용해야 합니다.
Step 1: 기술기준에 따르면 인체 감전 보호용 누전차단기의 규격은 정격 감도 전류 30mA 이하, 동작 시간 0.03초 이하로 규정되어 있습니다.
Step 2: 문제에서 제시된 조건은 감도 전류 40mA, 동작 시간 0.5초로 기준치(30mA, 0.03초)를 초과합니다.
Step 3: 따라서 해당 조건의 누전차단기를 시설하더라도 외함 접지공사를 생략할 수 없습니다.
3
외함이 없는 계기용변성기가 고무, 합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우

오답 함정 분석

충분한 절연 성능을 가진 절연물로 피복된 계기용 변성기는 접지 생략이 가능합니다.
4
철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

오답 함정 분석

절연대를 설치하여 사람이 접촉할 우려가 없도록 조치한 경우에는 접지를 생략할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
누전차단기를 설치하면 항상 접지를 생략할 수 있나요?
아니요. 정격 감도 전류 30mA 이하, 동작 시간 0.03초 이하의 고감도 고속형 누전차단기를 시설한 경우에 한하여 접지를 생략할 수 있습니다.
Q.
대지전압 150V 이하인 기구는 무조건 접지 생략이 가능한가요?
사용전압이 저압이면서 대지전압이 150V 이하인 기구를 '건조한 장소'에 시설하는 경우에만 생략이 가능합니다.